Вчера, точнее даже сегодня, в 00-50 не было электричества 15-20 секунд. Такое происходит, когда, косорукие электрики перекидывают фазы. Причем мой прибор учета - записал, что не было всех трех фаз. Это тоже авария?
Прошу заменить, что именно из за этого происходят большая часть пожаров. Компрессоры в холодильниках, в кондиционерах и т.д. не успевают перезапустится. Не все себе ставят УЗМ
Нет света! Не работают лифты!
Re: Нет света! Не работают лифты!
Такое происходит когда АВР переключает нагрузку на резервный ввод.
Мощные АВР строятся с использованием реле времени, перекидных моторизированых рубильников и прочих устройств, обеспечивающих задержку между отключением основного ввода и подключением резервного. Это необходимо для гарантированной защиты от замыкания вводов между собой (а то будет большой бабах)
Другое дело что по второй категории в жилых домах должны питаться лифты и системы пожаротушения и дымоудаления. Квартиры, обычно, запитываются от одного из вводов напрямую (третья категория). Поэтому, в принципе, возможно это и электрики в данном случае. Еще есть вариант что это на питающей подстанции произошла авария и АВР сработал там.
Мощные АВР строятся с использованием реле времени, перекидных моторизированых рубильников и прочих устройств, обеспечивающих задержку между отключением основного ввода и подключением резервного. Это необходимо для гарантированной защиты от замыкания вводов между собой (а то будет большой бабах)
Другое дело что по второй категории в жилых домах должны питаться лифты и системы пожаротушения и дымоудаления. Квартиры, обычно, запитываются от одного из вводов напрямую (третья категория). Поэтому, в принципе, возможно это и электрики в данном случае. Еще есть вариант что это на питающей подстанции произошла авария и АВР сработал там.